Mình trong ngành nên mình khá rành vụ này!
- Trong 1 ngày người ta có thể đo thông số vào nhiều thời điểm khác nhau. Lúc trước đo bằng tay còn bây giờ sẽ có máy móc làm giúp rồi "bắn" dữ liệu về máy tính
- Tại một thời điểm sẽ có nhiều thông số được đo. Vì là điện 3 pha nên cũng sẽ đo 3 lần trên 3 pha khác nhau (pha A 1 lần, pha B 1 lần, pha C 1 lần)
- Các thông số bao gồm điện áp, dòng điện, Hệ số cos φ, công suất các loại (thực và phản kháng)... vân... vân... và vài thông số khác nữa
- Với 1 hệ thống ổn định thì thông số trên 3 pha sẽ tương đối bằng nhau và Io sẽ gần bằng 0
- Vì mỗi thời điểm đo người ta phải đo 3 lần trên 3 pha nên khi tổng hợp người ta phải chọn lấy ra 1 thông số (Lớn nhất, nhỏ nhất hay trung bình tùy người ta quyết định)
Đại khái thế!
Tuy nhiên, cũng vì đo tự động nên phụ thuộc vào phần mềm hay nói đúng hơn là phụ thuộc vào tác giả viết phần mềm. Đa phần những người này rành về kỹ thuật nhưng lại không giỏi CSDL nên khi xuất dữ liệu ra bảng tính không được như mong muốn
Ở cty mình gặp vụ này thường xuyên và mình phải viết 1 code chuyển đổi sao cho cái đống "lộn xộn" kia trở thành 1 CSDL chuẩn, phần còn lại do PivotTable làm tiếp
Còn việc để nguyên dữ liệu như vậy mà xử lý mình nghĩ không nên, bởi điều đó rất dở: Mỗi khi ông Sếp có yêu cầu tổng hợp khác, ta lại phải viết code khác. Trong khi nếu ta viết code biến dữ liệu thành CSDL chuẩn rồi thì sau này dù có bất cứ yêu cầu "lạ" nào cũng sẽ giải quyết xong trong nháy mắt (PivotTable là 1 minh chứng)